Конденсат внутри между стен.

Тема в разделе "Общение с Денисом Никольским (www.n-dom.ru)", создана пользователем and0881, 14 апр 2017.

  1. and0881
    Оффлайн

    and0881 Посетитель

    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    Добрый день!
    У меня стены - два керамзитбетонных блока, между ними воздух 3см. Утеплять собрался ПСБ-с-25ф 120мм. На одном из форумов обсуждал утепление стен (тогда только начинал "въезжать" в тему) и один момент не привлёк моего внимания. Такая конструкция стен, судя по сообщениям на сайтах, часто используется. Но не будет ли скапливаться конденсат между стенами, если утеплить ПСБ, а не ватой? Вата и сложнее и дороже в работе. Очень не хочется...
     
  2. nadegniy
    Оффлайн

    nadegniy Модератор Команда форума Эксперт

    Сообщения:
    6.716
    Симпатии:
    7.966
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Москва, Волоцкой переулок, дом7
    Нужны фотографии дома. Если вентзазор работает, то любое наружное утепление будет бесполезным, если он не работает, то применение пенополистирола может привести к влагонакоплению в конструкции стены.
    Пример неправильного применения наружной системы утепления
     
  3. and0881
    Оффлайн

    and0881 Посетитель

    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    Сходу могу выслать фото, которое есть под рукой. Не знаю, какой ракурс нужен.
    Вообще,функция воздушной прослойки—доп. теплоизоляция,не вентзазор. Архитектор убеждала нас, что не нужно превращать дом в полиэтиленовый мешок пенополистиролом, а сделать теплую штукатурку, как у неё.
     

    Вложения:

  4. and0881
    Оффлайн

    and0881 Посетитель

    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    Да, уточнить нужно. Ей с керамзитбетоном и тёплой штукатуркой (Грюндбанд) хватает тепла. У неё газ, у нас пока уголь и это "пока" как всегда затягивается. Думали построим дом, через год газ, уголь — на зиму - две.
     
  5. Sleng
    Оффлайн

    Sleng Посетитель

    Сообщения:
    117
    Симпатии:
    165
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    ЦФО
    Скорее дизайнер. Архитектор с инженерным образованием такую чушь не скажет
     
    nadegniy нравится это.
  6. and0881
    Оффлайн

    and0881 Посетитель

    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    Может быть. Но, дом построен, дальше сами...
    Ребята из Моспроекта, которые и сказали, что есть опасность конденсата между стен, советуют вентфасад делать, мол, тогда влаги не будет.
     
  7. nadegniy
    Оффлайн

    nadegniy Модератор Команда форума Эксперт

    Сообщения:
    6.716
    Симпатии:
    7.966
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Москва, Волоцкой переулок, дом7
    У вас вокруг рассадник архитекторов.
    --- Объединение нового сообщения с предыдущим ---
    Врёт она.
    --- Объединение нового сообщения с предыдущим ---
    Как бы избавиться от этого вентзазора? А где расположен дом?
     
  8. and0881
    Оффлайн

    and0881 Посетитель

    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    Новая Москва.
    Как от него избавиться?.. Не разбирать же стены.
    А вентфасад не спасёт стены, утепленные ПСБ?
     
  9. nadegniy
    Оффлайн

    nadegniy Модератор Команда форума Эксперт

    Сообщения:
    6.716
    Симпатии:
    7.966
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Москва, Волоцкой переулок, дом7
    Вентфасад навредит, у вентфасада мостики холода являются точками интенсивного образования конденсата, будет хуже. Новая Москва где именно? Лучше смотреть дом на месте.
     
  10. and0881
    Оффлайн

    and0881 Посетитель

    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    Толстопальцево.
     
  11. nadegniy
    Оффлайн

    nadegniy Модератор Команда форума Эксперт

    Сообщения:
    6.716
    Симпатии:
    7.966
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Москва, Волоцкой переулок, дом7
    Понять что делать для устранения этого вентзазора, а дальше мокрый фасад на минераловатной плите. Пенополистирол в такой системе не нужно.
     
  12. and0881
    Оффлайн

    and0881 Посетитель

    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    Перевариваю очередную смену плана действий. Вата, так вата. Дороже, но не в разы. Хуже, что, как я понимаю, утепление ватой не растянешь на два сезона.
    Если отказаться от ПСБ, то зачем убирать воздушную прослойку, это же не вентзазор. Вентзазором она является пока стены как решето. Замазать выравнивающим слоем, уже будет теплее.
     
    nadegniy нравится это.
  13. nadegniy
    Оффлайн

    nadegniy Модератор Команда форума Эксперт

    Сообщения:
    6.716
    Симпатии:
    7.966
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Москва, Волоцкой переулок, дом7
    Такие конструкции стрёмные по определению, нужно обследовать такие дома для вынесения окончательного диагноза
     
  14. Gennady
    Оффлайн

    Gennady Завсегдатай Команда форума Эксперт

    Сообщения:
    3.820
    Симпатии:
    4.442
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Москва - Спб
    Точно не будет.

    Сейчас этих безмозглых "ребят" в разных некогда хороших институтах и даже организациях кругом развелось столько, что уже скорее хочется, чтобы чума пришла... до чего надоели вредительством заниматься.
    Всё, что касается теплотехники в стране просто полная профанация, старые не знают, молодые изучать не хотят.
     
  15. and0881
    Оффлайн

    and0881 Посетитель

    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    Да "ребята из Моспроекта" молодая семейная пара. Но они хотят услышать мнение своей начальницы, которой уже за 60,есть опыт, она вела большинство проектов при Лужкове. Грех не узнать её мнение. Сами ребята высказали предположительно, не более.
    Вы меня обнадежили, что конденсата не будет. Поподробнее можно, откуда такая уверенность? Мне б такую...
     
  16. Gennady
    Оффлайн

    Gennady Завсегдатай Команда форума Эксперт

    Сообщения:
    3.820
    Симпатии:
    4.442
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Москва - Спб
    В отличие от "ребят из Моспроекта" я умею считать конструкции. Так вот сколько я не считал с кирпичём и керамзитобетоном - никогда не было конденсата. А мнение 60-летних начальниц меня никогда не заботило, ибо у меня таковых нет.
     
  17. and0881
    Оффлайн

    and0881 Посетитель

    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    У меня-то нет ни достаточных знаний, ни опыта. Поэтому и стараюсь все мнения услышать, а они очень разные.
    А как поведет себя влага в такой конструкции :внутренняя штукатурка - КББ-воздух-КББ-ППС-армслой-штууатурка?
     
  18. Gennady
    Оффлайн

    Gennady Завсегдатай Команда форума Эксперт

    Сообщения:
    3.820
    Симпатии:
    4.442
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Москва - Спб
    Я ж написал - влагонакопления не будет.
    А как там она себя ведёт и что при этом думает - это её проблемы podmig)
     
    Sleng нравится это.
  19. nadegniy
    Оффлайн

    nadegniy Модератор Команда форума Эксперт

    Сообщения:
    6.716
    Симпатии:
    7.966
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Москва, Волоцкой переулок, дом7
    Не всё так однозначно, конденсата не будет при идеальном исполнении, а при дачном исполнении что будет, то будет. Поэтому я однозначно против таких конструкций и стен.
     
  20. Gennady
    Оффлайн

    Gennady Завсегдатай Команда форума Эксперт

    Сообщения:
    3.820
    Симпатии:
    4.442
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Москва - Спб
    я не буду спорить, потому что речь идёт о конструкции, а когда фактор "кривые руки" вмешивается, то ни в каких даже идеальных конструкциях не будет ничего хорошего
     
    nadegniy нравится это.

Поделиться этой страницей