    Типы печей
    Средние коэффициенты теплоотдачи ? ккал/м2 час

    Толстостенные, в штукатурке или металлическом футляре
    400-560 ккал/м2 час

    Толстостенные изразцовые
    500-600 ккал/м2 час

    Тонкостенные весом 1000 кг и более
    500-600 ккал/м2 час

    Тонкостенные весом до 1000 кг
    450-550 ккал/м2 час
     
  3. В теме
    Оффлайн

    В теме Посетитель

    Сообщения:
    80
    Симпатии:
    28
    Пол:
    Мужской
    Расчет необходимой тепловой мощности


    Формула для расчета необходимой тепловой мощности: V x T x K = ккал/ч
    Обозначения:
    V – объем обогреваемого помещения (ширина х длина х высота), м3
    T – Разница между температурой воздуха вне помещения и необходимой температурой внутри помещения, гр.С
    K – коэффициент рассеяния
    где
    K = 3,0 - 4,0 Упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа. Без теплоизоляции.
    K = 2,0 - 2,9 Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши. Небольшая теплоизоляция.
    K = 1,0 - 1,9 Стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей. Средняя теплоизоляция.
    K = 0,6 - 0,9 Улучшенная конструкция, кирпичные стены с двойной теплоизоляцией, небольшое число окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала. Высокая теплоизоляция.

    Перед выбором обогревателя необходимо рассчитать минимальную тепловую мощность, необходимую для Вашего конкретного случая применения.

    Пример:
    V = Ширина 4м x Длина 12м x Высота 3м = Объем обогреваемого помещения 144 м3.
    T = +23 гр.C (Температура наружного воздуха -5 гр.C, требуемая температура внутри помещения +18 гр.C, разница между температурами внутри и снаружи +23 гр.C).
    K – Этот коэффициент зависит от типа конструкции и изоляции помещения (см. выше).

    требуемая тепловая мощность: 144 x 23 x 4 = 13248 ккал/ч (V x T x K = ккал/ч)
     